本次是模拟将Modbus设备数据接入到西门子profinet网络中。使用设备为西门子S7-1200型PLC,modbus转profinet网关YT-PN-01型。
工具/原料
西门子s7-1200
移通创联modbus转profinet网关YT-PN-01型
一、新建项目
modbus转profinet网关YT-PN-01网关可分别连接三个 RS-485 网络到 ProfiNet 网络,并且支持具有不同 Modbus 通讯波特率和其它设置。即将 Modbus 设备转换为 ProfiNet 设备。
modbus转profinet网关YT-PN-01网关广泛应用于RS-485 接口的变频器、智能高低压电器、电量测量装置、智能现场测量设备、仪表、PLC、DCS、FCS 等等
打开博途软件“TIA Portal V15.1 ”创建新项目—>输入项目名称(项目10)—>点击创建。

双击组态设备→添加新设备→控制器(选择对应的cpu,和订货号)→添加


二、安装modbus转profinet网关YT-PN-01的GSD 文件
菜单栏“选项”——“管理通用站描述文件”

在源路径里选择GSD所在的文件夹点击添加要安装modbus转profinet网关YT-PN-01的 GSD 文件,点击“安装”,等待安装完毕即可,

三、添加 modbus转profinet网关YT-PN-01网关
转到网络视图下 在右侧“硬件目录”中选择modbus转profinet网关YT-PN-01

四、设置项目的设备 IP 和设备名称
点击网关的以太网口与cpu的以太网口连接,可以建立 PLC 和网关的 Profinet 连接,

双击 PLC 图标,进入“设备视图”,在设备概览中点击“PLC_1”,然后在“属性”窗口中可以 设置 PLC 的 IP 地址、子网掩码、设备名称等,

双击modbus转profinet网关YT-PN-01图标,进入“设备视图”,在设备概览中点击“Interface”,然后在“属性”窗口中 可以设置网关的 IP 地址、设备名称等,
注意:plc的IP地址要和网关的ip地址在一个网段,否则无法通信

状态字和控制字
项目中添加modbus转profinet网关YT-PN-01后,网关会在设备槽中默认添加一条数据“Control and Status”

添加报文
在modbus转profinet网关YT-PN-01的“设备视图”中,右侧“硬件目录”中会显示所有可添加的报文,双击即可添加到“设备概览”中,

楼主最近还看过
 [2914]
[2914] [3209]
[3209] [6629]
[6629] [1357]
[1357] [4258]
[4258] [1804]
[1804] [1994]
[1994] [3001]
[3001] [2584]
[2584] [5476]
[5476]

 
         客服
        客服
         
         
         小程序
        小程序
         
         
         公众号
        公众号
         
        