首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页

100多套流量计485通讯调试的艰辛记录 点击:9340 | 回复:108



为博无感

    
  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:18帖 | 136回
  • 年度积分:58
  • 历史总积分:798
  • 注册:2010年6月14日
发表于:2021-05-11 16:55:23
楼主

某化工厂客户现场有四条火车装车线,装的汽柴油。客户想把现场的流量计数据都采集到上位机显示,包括表头的累积量,温度,压力等数据。四条线分别有31台、31台、38台、38台,共138个流量计,品牌是沃森的。

我设计的网络拓扑图如下:

1.png

设计的挺好,施工队结果没按照我的设计施工,气死。只怪我们指导安装的人员没一直盯着。施工队把每个流量计都放一条485线进相应的通讯箱子,造成线缆不够,又追加了2万多块的线缆和一些辅料。估计钱还是我们出的。现在想想应该让他们改过来,手拉手,几个一组进通讯箱,后面通讯反射问题可能也就没了。但是已经这样做了,施工队也不愿意改,没办法,将错就错吧,想着不行再加设备吧。这施工队真不靠谱,想当然,拓扑图都给了,还是不按照这个做。想想真是气。


这项目从设计开始,我就一直担心通讯问题。没做过这么多台通讯啊! 硬件花了这么多钱,再效果不好咋整?压力山大啊!


几个月后,硬件安装好了,终于可以调试了。


遇到的第一个问题,就是流量计的通讯 ,通讯不上啊?!


先试一台,本地用modscan测试, 流量计设置很简单,一个波特率,最大9600,站号  最多64个,辛亏用的串口服务器多。          

2.png

3.jpg

本地modsan测试没问题,附上图

4.jpg


下一步本地接串口服务器测试。


用的moxa的串口服务器,型号NPort 5450 MOXA串口服务器(每台配4个Mini DB9F-to-TB),串口服务器现场调试人员用过很多次了,试了很多次,搞了一两天,还是没通上。我远程给指导,该注意的都提示一遍,虚拟好串口,屏蔽层接地,电脑网段跟串口服务器一网段,把A\B线对调一下,换个软件试试,换个串口试试,甚至怀疑到厂家配的Mini DB9F-to-TB头是不是有问题,联系厂家,这原装的,应该没问题,万用表测了下,没问题,问题不在这。怀疑笔记本电脑是不是有问题,光缆都通了,所以想到用控制室的电脑也试了,来回捣鼓好几天,还是没通讯上一台。业主急了,天天早会问进度。这可咋整啊。


现场同事给我求助,再不行我就要去现场了。


我先远程调试,通过     qq控制现场控制室的电脑,从新配置串口服务器,所有的都搞了一遍,忽然,奇迹出现了,

5.png

当看到这个读通讯正常时,别提有多高兴了。 后来发现,通过串口服务器,modscan就连不上,换了上图的调试软件,modbus调试精灵可以。不过这软件不大好用,要算地址对应的八进制数,读的数量填1都显示通讯不正常,这是反复测试发现的规律。刚开始只有我看到了读通讯正常,后来把数量改了,通讯不上了,同事还怀疑我看错了,哈哈哈。后来找到这规律,真是艰难啊,应该是跟流量计的地址有关 。


一个通讯上了,就算成功了一半吧。我不用去现场了。同事抓紧把其他的都照样子连接上,然后再试多台一起的效果。问题又来了。有俩个箱子全都通讯不上,其他箱子个别通讯不上。个别的好解决,基本都是线没接好,或者没设置好。这全都通不上的两个防爆箱是怎么回事呢?


一直担心是485的接线方式问题,没有手拉手,而且十几台用了一个串口。但其他六个箱子也是这么走线啊,为啥可以呢。咨询专家,专家说,一个口他们最多接四五台设备,我们接的太多。我都下单买485分线器试试。想了很多。最后让同事去拨串口服务器的背部拨码开关,结果能用了,好像能把信号放大,惊喜。


就这样硬件问题解决的差不多了,剩下的都是软件人员编程了。结果软件也遇到了问题,反应慢,而且流量计地址跟资料不对应。怀疑点数太多,去咨询OPC软件厂家,人家说没有点数限制。后来好像是删了一些无用的地址,解决了。

这调试过程真是煎熬,一波几折。特此记录一下。分享给大家。


正在下载,请等待……
下载附件需2积分!



wangqy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:116
  • 历史总积分:171
  • 注册:2019年8月17日
发表于:2023-09-21 01:05:02
101楼

谢谢楼主分享。学习

liyongjun0003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2009年4月08日
发表于:2023-09-21 13:29:55
102楼

感谢楼主的分享

yun2020

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 580回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:828
  • 注册:2020年12月18日
发表于:2024-01-24 17:09:03
103楼

做为泳池工程公司的一员,在做别墅游泳池时,经常也会遇到游泳池设备电控问题,只能多跟业主沟通,好好讲讲游泳池水处理技术的原理!

HYZMDG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2011年10月06日
发表于:2024-02-04 13:35:42
104楼

学习了

huanghj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 60回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:132
  • 注册:2008年11月26日
发表于:2024-03-14 10:34:32
105楼

学习了,感谢分享

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:76
  • 注册:2006年4月24日
发表于:2024-03-14 14:41:15
106楼

485通讯串联的仪表数量太多  主要考虑接线、设置且还需用好点的串口转换器,通讯调试确实容易头疼啊。

晕菜123456

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 463回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2024-03-17 18:34:06
107楼

路过学习一下

summer205

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 349回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:238
  • 注册:2019年1月10日
发表于:2024-03-23 14:37:06
108楼

相当厉害了,一个女的不容易


热门招聘
相关主题

官方公众号