防爆电气有那些问题? 点击:92 | 回复:0



一通防爆电气

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 3回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:150
  • 注册:2021年3月10日
发表于:2021-03-19 14:15:47
楼主

防爆电气的主要问题:

1、普通电气用在爆炸场合。2、电气整机防爆,选用配件不防爆。

3、没有选择合适机型。4、选用假冒产品。5、未经批改擅自修改产品。6、防爆面腐蚀7、紧固件没有固定好。8、接地问题9、铭牌问题。

防爆性能是失能的原因主要有两大因素,人为因素和环境因素。

人为因素:①人员培训不足,培训度不够,重视不足。②采购验收环节管理薄弱,安装不规范。③未经批准修改或者调试不恰当.

环境因素①腐蚀、潮湿、高温热源或者低温热源②紫外线照射、进水③机械作用、化学作用。

人员培训不足:从业人员对防爆专业认知不够,而且未进行防爆方面全面、系统的培训、学习。对防爆的基础知识,对防爆电气的选型、使用、检查、维护等方面不够了解。而且重视程度不够。

采购验收环节控制不够严格:采购防爆产品,没有进行质量验收、或者临时没有对产品防爆合格证、铭牌信息进行验收、没有对产品质量进行抽查,造成不合格产品流入现场。

安装不规范:引入装置安装错误,或者灯具安装方向不正确、接地未接或者接着不该接的地方。

未经批准修改:可能直接间接导致防爆性能失效,如防爆外壳钻洞、防爆箱内安加热软件、防爆外壳增加通讯天线。

维护不当:如紧固件紧里度不够,涂胶出没有密封都会造成防爆性能下降。

环境因素:腐蚀气体腐蚀外壳,及接地连接件造成外壳破裂、使接地连接件电阻变大、接地失能。光照、紫外线会造成塑料外壳、或者接线边疆导致防爆失能。设备振动源也可能造成防爆失能。

所以造成防爆电气失能原因有很多种,因此使用安装防爆电气要注意各方面的原因,这样才能避免危险。

 




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师