楼主

2^8=65536,即10000000000000000(二进制1后面16个0),plc实际取值范围是

65536÷2=32768

32768-1=32767

-32767~+32767包含0共65535个

200的PLC额定为±32000,767的富余量。

200以后的所有PLC富余量为15.625%,即额定范围是±32768的84.375%。即±27648。

根据不同的模拟量对应不同,以1200举例,电流取0~+27648.而电压就取-27648~0.具体取用选择手册可查。