贺德克EDS300的错误代码
错误信息
若一个错误被检测到,就有一个相应的错误信息出现,需要按住键进行确认。可能的错误信息如下:
E.0I:开关点和延滞的设置使得回复点到不了容许设置的范围之内。
例如:
开关点设置为180 bar,延滞设置为200 bar.
设置错误,因为开关回复点必须比开关点小,故显示错误信息。
措施:纠正有关设置。
E.10:在保存的设置中检测到数据错误。可能的原因是强烈的电磁干扰或者某个元件故障。
措施:检查所有设置(编程启用,开关点,回复点以及- -般设
置)并纠正必要设置。若错误反复出现,请洽Hydac服务部门]。
E.12:在存储的校正数据中检测到错误。可能的原因是强烈的电磁干扰或某个元件故障。
措施:确认该错误之后,装置会继续运行,精度逐渐变差,直
到切断。然后检查所有重要的设置(开关点,回复点和- -般设
置)并纠正主要设置。该装置必须送到制造商并重新校正或修
理。
E.20:在开关输出中检测到短路
措施:排除该短路。