山武阀门定位器安装要求 点击:123 | 回复:0



w471569132

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2020年9月15日
发表于:2020-09-18 14:22:28
楼主

1、本质安全设备、相关设备、导线或电缆的套层、外壳和导线管若为金属材质,必须接地。

2、利用包括通信系统的接线方法在内的适合普通(未分类)场所的任何接线方法,本质安全设备都可以安装到任何允许使用的危险(分类)场所。

3、不同的本质安全电路必须在相互隔离的电缆中,除非每个电路的导线分别在接地的金属屏蔽中,或每个电路的导线都具有厚度为0.01英寸(0.25mm)以上的绝缘层。

4、本质安全电路的导线不能放在电线管、电缆盘中,也不能与非本质安全电路的导线放在一起,除非本质安全电路的导线与非本质安全电路的导线被隔开至少50mm以上,并用接地隔离装置或满足要求的绝缘分隔装置固定或分开;或本质安全电路的所有导线或非本质安全电路的所有导线都在接地的金属套内或金属套层内,而且套层可将干扰电流导向大地。

5、在危险场所,将设备的不带电流的金属部分、电线管和本质安全系统的其它外壳连接以确保电气连续性。

6、在非危险场所,金属电线管采用用于危险场所的本质安全系统的接线,在危险场所与电源系统接地点之间或与独立引出系统之间。山武阀门定位器所有的插入的电线管、装配接头、盒子、外壳等都必须用带适当接头的跨接线,或其它满足规定要求的连接方式进行接地。

7、若山武阀门定位器的有关设备是一种分流二极管安全栅,则必需采取辅助连接方式连接到接地电极。从最远安全栅至接地电极的接地电阻值不得超过1Ω,在实践中,这种至接地电极的辅助连接一般采用将安全栅的接地端子连接到本质安全接地总线的方式,而该接地总线一般采用不小于No.12AWG(直径2.05mm)的带绝缘层导线连接到接地电极。

8、当使用导管或电缆保护本质安全接线免受环境影响时,必须将导管和电缆密封起来以防止将气体、蒸气或灰尘从危险场所传输到非危险场所。在距离危险场所10英尺(3.05m)的范围内,必须在每一边都采取密封措施,这种密封不必防爆。

上述介绍较为详细,包括了各种细节措施,用户在对山武阀门定位器进行安装时,注意到能或不能做的措施,保证产品最终可以正常安装及使用。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师