智能电磁流量计普遍运用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政治理,水利建立、河流疏通等范畴的流量计量。它是基于法拉第电磁感应定律任务的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量个别导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强侵蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等平均的液固两相悬浮液体的体积流量。
污水电磁流量计如何保障测量精度:
①变送器应装置在室内枯燥通风处.防止装置在环境温渡过高的中央,不应受激烈振动,尽量避开具备激烈磁场的装备,如大电机,变压器等.防止装置在有侵蚀性气体的场所.装置地点便于检修.这是保障变送器正常运行的环境条件。
②为了保障变送器测量管内充溢被测介质,变迭器最好垂直装置,流向自下而上.尤其是关于液固两相流,必需垂直装置.若现场只许可程度装置,则必需保障两电极在同一水立体。
③变送器两端应装阀门和旁路。
④污水电磁流量计的电磁流质变送器的电极所测出的几毫伏交换电势,是以变送器内液体电位为基本的.为了使液体电位稳固并位变送器与流体维持等电位,以保障稳固地进行测量,变送器外壳与金属管两端应有良好的接地,转换器外壳也应接地.接地电阻不能大于10,不能与其它电器装备的接地线共用。假如不能保障变送器外壳与金属管道良好接触,运用金属导线将它们衔接起来.再牢靠接地。
⑤为了防止搅扰信号,变送器和转换器之间的信号必需用屏蔽导线传输.不许可把信号电缆和电源线平行放在同一电缆钢管内.信号电缆长度个别不得超越30m。
⑥转换器装置地点应防止交、直流强磁场和振动,环境温度为—20一50℃,不含有侵蚀性气体,绝对湿度不大于80%。
⑦为了防止流速分绝对测量的影响,流量调理阀应设置在变送器上游.关于小口径的变送器来说,由于从电极中央到插入式电磁流量计出口端的间隔已相称于好几倍直径D的长度,所以对上游直管能够不做规则.但对口径较大的流量计,个别上游应有5D以上的直管段,上游个别不做直管段请求。
楼主最近还看过