设计了一个最简单的控制程序,两台泵自动定时可能工作,手动控制两台泵都工作不 了,也不知道是哪没有搞懂?求哪位帮忙看一下,感谢
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
Mrquang
外部接一个开关到输入点,给信号。
怡泉
你这是模拟的还是下载到PLC里了,如果是下载进PLC里了,感觉是没有下载进去,重新下载试试
xiexie1999
用了双线圈输出了。可以用辅助继电器代替重新编写
孙勇_28
双线圈输出了
sunware200265
小白干的小白活!小白干的小白活!小白干的小白活!
傲骨啊
Y1双线圈错误换一个辅助触电
lriong
其实双线圈有时很难看出来,可以在梯形图中找"out"不是“set”类的输出点,修改重复的地方
回复内容:
对: xiexie1999 用了双线圈输出了。可以用辅助继电器代替重新编写 内容的回复!
-------------------------
是的,第一次做这程序,不能有双绕圈输出,谢谢
阿水--王者之师
引用 sunware200265 的回复内容: 小白干的小白活!小白干的小白活!小白干的小白活!
慢慢学习就会长成
寂寞的熊
输出Y0和Y1双线圈了,这个编译时是不会通过的啊,用中间变量转一下吧!
zhaojun1981
梯形图,要明白,就是所有逻辑都是金字塔型,最后输出
Smile-lyc