zliang_0796
本人刚接触昆屏不久,有个累加数据显示到999999.99,使用的是TPC7062Ti触摸屏,数据显示该如何做通道处理,或者是否有其他的解决方案?求各位大神大显神通,拜托!!!!!!!!!!
楼主最近还看过
ozoner
选中要处理的通道,然后在右边选项里选择“通道处理设置”,如下图。
从处理方法里选你想用的处理方法公式,然后可以在右边的框里修改相关的系数。
回复内容:
对: ozoner 选中要处理的通道,然后在右边选项里选择“通道处理设置”... 内容的回复!
-------------------------
由于数据有2位小数点,也试过了通道处理,数据最多显示到了5000.00.
对: zliang_0796 回复内容:对: ozoner 选中要处理的通道,然后... 内容的回复!
自认为MCGS这个通道数据处理功能意义不大,反正我是从不使用。读取到原始数据后,一律用脚本函数在策略里处理,这样更灵活而且便于查看修改。
请叫我王老湿
最好在plc里面处理好,屏幕上直接显示,如果没有plc那就只能用它了
friendship0462
同上,建议PLC处理,
Smile-lyc
感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。
一起分享经验,一起进步!