三菱ETH-FX以太网转换器连接WinCC实例 点击:158 | 回复:0



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2019-12-27 09:18:16
楼主

一、产品概述

大连德嘉推出三菱PLC FX系列以太网转换器是一款经济型的以太网通讯处理器,通过它就可以直接升级为带有以太网口的PLC了省去了编程电缆用于三菱系列 PLC 以太网数据采集,如:型号为FX1N/1S/2N/3S/3G/3GC/3U/3UC ,可通过它直接与上位机或触摸屏(步科、昆仑通、威纶)通讯。

ETH-FX以太网转换器采用导轨式设计,35mm 导轨安装,无需供电,它是通过连接编程口的电缆,由PLC供电将三菱FX系列PLCMD8编程通讯口转成以太网即编程软件/上位机软件或触摸屏通过以太网对 PLC 数据监控。

本产品最多可同时连接四台上位机(包括触摸屏)

该产品具有以下三种款式:

基础款:1个MD8接入+1个以太网口               含税¥265

实用款:1个MD8接入+1个MD8口输出+1个以太网口  含税¥365

高级款:1个MD8接入+1个MD8口输出+3个以太网口  含税¥465

应用:可通过以太网编程、上下载程序、上位监控(组态王、力控、KepWare OPC

组网方式以实用款为例:

图片0.png

二、参数设置

该三菱ETH-FX以太网转换器,内部有一个 IP 地址(出厂预设为192.168.1.10),它还预留了一个后门地址 192.168.1.222 注:并不是转换器的真实地址),用于当用户忘记实际的 IP 地址后,通过在 IE 浏览器中地址栏输 192.168.1.222 来进入内部参数设置页面,来查看或设置转换器的内部实际设置值如图:

图片1.png

1ETH-FX以太网转换器IP地址设置

ETH-FX以太网转换器与计算机用网线连接好,将计算机IP地址设置为(如:192.168.1.100),掩码(255.255.255.0),网关(192.168.1.1),最后在计算机的IE浏览器中192.168.1.222,就可进入主菜单,然后点击“转换器IP/MAC设置”,进入查看或更改IP地址。

图片2.png

(2)ETH-FX以太网转换器网关设置

 

在主菜单点击“子网掩码/网关”,进入到设置界面中可设置子网掩码和网关参数。

图片3.png


注:如果不使用网关的话,全填000255;如果使用网关,该转换器找到路由器时该页面背景颜色会发生改变(变为亮绿色)

三、连接WinCC软件

1.新建项目,右击“变量管理”,点击“添加新的驱动程序”,选择“Misubishi Ethernet”。

001.png

2.右击“Mitsubishi FX3U series”,点击“新建连接”。

002.png

3.在新建连接下右键点击连接参数”,填入模块的 IP 地址,端口号默认为“5551”,协议选择“TCP”,PC 编号默认为“255”, 点击“确定”。

003.png

4.建立如下变量

QQ截图20191227090331.jpg

5.建立画面如下

QQ截图20191227090403.jpg

6.运行画面监控

QQ截图20191227090217.jpg

监控三菱PLC如D寄存器数据如下:

QQ截图20191227090706.jpg