图1是触摸屏读到的数据,图2是触摸屏读取DB块的绝对地址,图三是PLC读到的值,请问有没有大神知道怎么回事
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
yang20908
两边的数据类型要一致 浮点型
回复内容:
对: yang20908 两边的数据类型要一致 浮点型 内容的回复!
-------------------------
我PLC的是Real类型,触摸屏是32位的
请叫我王老湿
对: 🔥เฉินหยวน🔥遠 回复内容:对: yang20908 两边的数据类型要... 内容的回复!
感激你数据与PLC地址不对
对: 请叫我王老湿 回复内容:对: 🔥เฉินหยวน🔥遠 回复内容... 内容的回复!
好了,谢谢湿哥,地址是对的,是触摸屏读取数据格式错了
谢谢,他有好几个32位的选的,现在选对了就好了,谢谢
wang1986heng
感谢楼主的样例分享
v101011
要选择32-bit float,可能你选了32-bit unsigned