首先是用Modscan测试的效果,采用的是智能网关实现的ModbusRTU串口与西门子PLC的网关通讯,如下图:

本案中PLC的型号是S7-1500,IP地址是192.168.2.111,提供的数据区域是DB6;ModbusRTU的通讯格式是19200,8,1,E(偶校验);网关的网口1接PLC,串口1设置为ModbusRTU模式连接上位设备,有了这些信息,就可以设置网关模块了。
首先将网关与PC直连,上电后打开参数设置工具软件,点‘读取网关参数’,将网关模块的网口1的IP设置为192.168.2.244,跟PLC同网段,默认网关改为192.168.2.1后下载(‘参数’->‘参数写入到网关’),然后重启(‘工具’->‘重启网关’)。
将PC的设置为192.168.2.248重新读取网关参数继续读取完其他参数,界面如下:

然后切换到串口设置页面(‘视图’->‘串口参数编辑’),设置网关的串口参数,界面如下:

最后切换到Modbus低值编辑页面(‘视图’->‘Modbus地址对应表’),设置Modbus地址,将PLC的DB6对应到Modbus的HR区域,DB6.DBW0对应HR0(400001),设置完成后界面如下:

所有设置完成后下载到网关,重启网关后开始测试,启动Modscan32,设置参数,界面如下:

网关同时也支持ModbusTCP的,同样也可用Modscan32进行测试,设置如下:

监控效果: