kxf-666
有个项目plc输出控制电磁阀,开关频率0.5s一次,一天大概通断10w次左右,请问大佬们是采用plc放大版好还是固态继电器好呢
大佬们可以发表下各自的看法
xiexie1999
楼主电磁阀不是24V的吗?
乖乖小笨熊
plc放大版有好几种:光耦继电器(固态继电器)放大板,MOS管(晶体管)放大板、机械继电器放大板,可控硅放大板等等,前2者只适合DC负载类型,继电器是负载交直流负载类型不拒但是不适合低频率动作,可控硅放大板基本只适合交流负载,看楼主电磁阀是那种:交流220V用可控硅放大板,直流负载用光耦继电器(固态继电器)放大板,MOS管(晶体管)放大板
请叫我王老湿
我这种情况一般都选择光耦本体输出的PLC,都不任何模块
要是24V直接接就好了啊
A454565806
回复内容:
佩服,记得接电磁阀的时候不能犯一次错误,不注意就坏点
李东泽
看你的电磁阀是多大电流的,如果电流不大,可以直接PLC输出。
如果电流超过1A,建议使用PLC放大板
如果电流超过2A,建议使用固态继电器
24v供电的电磁阀,频率较快,从使用寿命来看,哪种会好一点呢
引用 kxf-666 的回复内容: 回复内容:对:乖乖小笨熊 plc放大版有好几种:光耦继...
-------------------------
建议使用晶体管放大版
DEMOF1
固态继电器吧 那个稳妥
江山永固
我的经验,这种情况尽量选放大板,一般不需要用固态
Smile-lyc
赠人玫瑰,手留余香。
感谢你的求助和答疑,对于求助者请大家在求助帖发布一个月内给予结贴。
针对求助者自己解决问题后,及时把信息(问题解决措施和思路)反馈到自己帖子中,论坛给予20~50积分奖励。
weicailiang
一直都是选用晶体管输出的PLC直接控制电磁阀,这么多年来还很少遇到坏点的