三菱plc与台达A2伺服MODBUS通讯,看台达手册没有启动伺服地址 点击:1280 | 回复:6



gk2017

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:6帖 | 12回
  • 年度积分:979
  • 历史总积分:2391
  • 注册:2018年5月07日
发表于:2019-11-07 11:37:51
楼主
求助帖30分-未结帖

三菱plc与台达A2伺服MODBUS通讯,看台达手册没有启动伺服地址,该怎么启动伺服(最好有程序有图)谢谢、、、跪求

1分不嫌少!



李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-11-07 12:18:01
1楼

微信截图_20191107120753.png

这是接线图

参数设置

微信截图_20191107120823.png

程序是台达的PLC,楼主可以参考一下。

Lasermade

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 327回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37408
  • 注册:2017年9月19日
发表于:2019-11-07 12:52:52
2楼


回复内容:

对: 李东泽 这是接线图参数设置程序是台达的PLC,楼主可以参考一下。 内容的回复!

-------------------------

看了你这个我也看不出启动命令是啥

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-11-07 13:00:12
3楼


引用 Lasermade 的回复内容: 回复内容:对: 李东泽  这是接线图参数设置程序是台达...

-------------------------

程序里面没有写,可以看控制图,DI1是启动命令,DI1信号0N,是启动信号,DI2信号ON,开始定位,按照规定圈数运转

gk2017

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:6帖 | 12回
  • 年度积分:979
  • 历史总积分:2391
  • 注册:2018年5月07日
发表于:2019-11-07 13:40:11
4楼


回复内容:

对: 李东泽 引用 Lasermade 的回复内容: 回复内容:对:... 内容的回复!

-------------------------

三菱的可以用吗 台达A2的和你给的这个不一样

xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2019-11-07 14:13:47
5楼

看看这个能不能帮到你 http://bbs.gongkong.com/d/201612/702469_1.shtml

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-11-07 21:58:24
6楼


引用 gk2017 的回复内容: 回复内容:对: 李东泽  引用 Lasermade 的...

-------------------------

三菱和台达基本指令都一样,楼主替换一下就可以了。

只有这样楼主记忆深刻


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师