西门子S7-300扩展一个网口连接上位机 点击:413 | 回复:1



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2019-10-14 09:14:59
楼主

       西门子S7-300系列PLC,带网口与不带网口的价格差别是很大的,有些工程项目上选用不带网口的为了节省成本,但是后来可能通过项目改造,想要扩展一个网口来连接上位机WinCC、组态王或者力控等


       西门子的CP343-1固然可以实现,但是价格不是很便宜,有些客户想要寻找一些性价比比较高的以太网模块,可以考虑我们的一种S7-300的以太网模块ETH-MPI(DP),这种模块硬件上是通过MPI或DP口转成以太网口的,通过以太网的方式从而连接上位机,而且非常实用, 无需在上位机和 PLC 中添加任何程序,安装后立即可以使用。它将西门子 S7-300 的 MPI/DP 协议转换为西门子 Profinet 协议(TCP/IP 协议), 使其可以与各种知名上位软件 (如 WinCC、组态王、力控、KEPServerEX 等) 实现远距离、高速(最高可达 1.5M)通讯,并可 以同时连接 Step-7 对西门子 S7-300 进行编程。它可以自动检测波特率。 


特点:

  1. 无需编程,插到 300 上就能用

  2. 适配器外形,小巧方便

ETH-MPI(DP)连接1台上位机.jpg

1分不嫌少!



cici0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:231
  • 注册:2009年6月08日
发表于:2019-10-15 13:31:54
1楼

谢谢楼主分享