仪表端有一组NO/NC触点,一个公共线。可不可以将常闭点串入220V控制回路,常开点进PLC DI通道?
主要是两个触电共用一个公共点
嘟嘟
建议不要这样做,电压等级不同容易造成干扰,拿个中间继电器扩点
victor329
不要这样做,会出故障的,危及人身安全!
xiexie1999
不合理 不能混用
zeke-zs
不要这样做
gonnafly
不符相关设计要求,不能这样用
李东泽
如果PLC的公共端也是220v的可以这样的。
但是不建议这样用。
请叫我王老湿
这样不可以的,你可以加个2对触点的中间继电器就可以解决,你现在相当于把不同电压等级的信号搞在一起,不出问题才怪
a7197891a
不能混用,建议用一个继电器中转一下就解决了
水边清浅横枝瘦
估计不行。
一颗小小草
肯定不行。
明白了 非常感谢各位的热心回复!