1 严格执行电气设备的巡检制度,发现火情要及时汇报并采取有效措施制止火情的发展。
2 加强运行人员安全教育,提高运行人员的安全思想意识,增强预防火灾时的能力。
3 电气设备在运行中,要严格按照设备的额定参数及“运规”规定的要求运行,禁止设备超参数运行。
4 靠近热体或可能有油喷溅到电缆上的,应作防油、防热体烤焦等隔离措施。
5 要严格执行电气设备的测绝缘规定,备用设备在投运前(备用时间高压设备超过一周,低压设备超过两周),应进行绝缘测量,对绝缘不合格的设备禁止投入运行。
6 发电机运行中要严密监视其进、出风、线圈及油系统的温度,并按规定定时抄录温度值,发现温度超过规定值时,应检查发电机冷却水、冷凝器是否正常并采取措施,不能恢复时,应按“运规”规定的时间,将发电机降负荷或停机。
7 变压器在运行中,其冷却装置必须投入运行。冷却装置未投入的变压器禁止带负荷运行,变压器运行中其上层油温高不得超过95℃(强迫油循环的变压器为85℃),超过规定值时,应降低变压器的负荷,使温度降至允许值,若不能恢复时,应将变压器退出运行。
8 电缆应按规定定期进行预防性试验,加强对运行中电缆的外壳温度的检查,其外壳温度不允许超过65℃(110KV的为50℃),超过规定值时,应及时调整运行方式,降低电缆的负荷。
9 对进入控制室、开关室、电子间等处的电缆孔洞,必须用防火材料堵死。电缆沟应装设防火墙或防火门,电缆上的积灰要及时清扫。
10 电气设备的保护装置应可靠正确,设备投运前必须投入相应的保护,每班应至少对保护装置进行检查一次,以保证保护的可靠投入。
11 事故情况下,设备过负荷运行时,应及时采取措施,禁止超过“运规”规定的事故过负荷时间。
12 开关室、电缆层等电气间禁止存放易燃易爆物品。
13 严格执行现场动火工作规定,现场动火工作必须办理工作票,并应做好相应的防范措施。
14 对火灾报警装置应按规定定期进行检查、试验,使其始终处于良好工作状态。
15 现场消防器材应配备齐全。
楼主最近还看过