高压瓷片电容作为一种必不可少的保护元件,在电子产品以及通讯领域方面的应用比较多一些,而高压瓷片电容则多见于变电领域。那么,这种高压瓷片电容的脚距或螺距应该怎么设置才属于爬电距离呢?
相信大家都非常了解的一点是在高压状态下,高压瓷片电容周围的空气也是可以导电的,因此在进行爬电距离的设计时,我们需要充分考虑到空气导电的问题。按照要求,10KVAC的电压空气间距是125mm,这也就是说在这个距离以内电容器的两个极间将会产生放电现像,也就是我们平时常常提到的空气击穿。
按照这类推,20KV时,空气击穿距离将超过250mm,所以在进行爬电距离设计时,我们需要确保其超过250mm的距离才能保障运行。 在了解了交流电前提下的设置要求之后,那么新的问题来了:在面对直流电的前提条件下时,又应该怎样设置爬电距离呢?
通常来说,如果我们需要将一颗10KV的高压瓷片电容器外露在空气中使用,那么两极间的爬电距离超过10mm将是比较的。通常高压瓷片电容器的电压越高,电场强也就越大。所以,随着电压的提高,极间距离也要求更高,不能简单地成倍扩充距离。
比如将三只高压陶瓷电容器串联成一个100KV的电容器模组,通上100KV的电压后,因为场强的影响,可能导致靠近高压端的电容器先击碎。而这时的极间距离已经达到500mm左右。所以对高压瓷片电容器的设计来说,除了高度的考量之外,工程师们还要考虑增加均压罩,并且保证电容器的电压强度远高于额定电压。
看完以上的介绍,大家对于设置高压瓷片电容的爬电距有所了解吗,希望以上的内容能帮助到大家。
关键词:高压瓷片电容
摘要:高压瓷片电容作为一种必不可少的保护元件,在电子产品以及通讯领域方面的应用比较多一些,而高压瓷片电容则多见于变电领域。对高压瓷片电容器的设计来说,除了高度的考量之外,工程师们还要考虑增加均压罩,并且保证电容器的电压强度远高于额定电压。