请教!三菱FX2N使用PLSY指令时,只能运行一次 点击:821 | 回复:2



ynzhaolei

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2019年7月24日
发表于:2019-07-24 21:00:36
楼主

6M4IQ]JBO90QNTQU5{)FO8D.png在使用三菱FX2N控制步进电机时,想实现以下功能:时钟条件成立时,利用PLSY指令输出固定频率固定数量的脉冲,电机正转,电机运行之后,定时器启动,定时停止后,继续输出脉冲控制电机,但是只能输出一次脉冲,后面即使条件成立,也不再输出脉冲,请问是什么原因?

看资料理解为:PLSY只能使用一次,是这个原因么?




ynzhaolei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2019年7月24日
发表于:2019-07-25 09:32:06
1楼


回复内容:

对: yang20908 正解 。。。  内容的回复!

-------------------------

请问这个问题要如何解决呢?

浮游云中

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 167回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:362
  • 注册:2014年1月06日
发表于:2019-07-25 09:42:43
2楼

PLSY指令断开,再次驱动PLSY指令时,必须断开一个扫描周期以上,否则发生运算错误!可能是这个原因


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师