三相元件只自动连接第一相 点击:97 | 回复:2



Havin Pan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2017年11月02日
发表于:2019-07-11 14:29:03
楼主

麻烦帮忙看一下,三相电机只有第一相会自动连接,已经尝试对其到栅格,请问如何调整。


PS: 如果新建一个项目并重新画一个三相电机,则可以三相自动连接。

Eplan 三相不自动连接.JPG




请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-07-11 14:38:54
1楼

是不是两次添加的元件是栅格选择不一样造成的,之前也遇到过,对很久都连不上,果断用黑盒自己画元件

郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:106帖 | 2106回
  • 年度积分:294
  • 历史总积分:43018
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2019-07-11 15:43:12
2楼

可以把栅格设置小点或者用智能链接,