【工业追梦人】不做墨守成规的经验派 点击:524 | 回复:3



AC米兰

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:135帖 | 1067回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:5841
  • 注册:2016年4月23日
发表于:2019-07-04 10:10:21
楼主

作为一名工程师我们在工作之初可能会遇到这样或那样的问题,其中对我有深刻影响的是这样一件事!

 

那是刚毕业一年多做项目也没什么经验,其中接了一个10T的手电门控制双梁行车,由于是手电门地面操作,电机的启动方式就变成手电门+接触器+电机+电阻器的方式了,我自己最先的方案是用接触器逐级切除对称电阻器的方式,类似这种

11.png

当时把做图后给主任审核时,主任说这个项目简单用不着这么浪费,你直接用频敏电阻器就行,接线简单还节约成本。原理是这样的

13.png


当时想既然主任说了而且他也比较有经验就听了主任的意见改了图纸用的频敏电阻器,看看图纸确实节约不少。

但是麻烦的事情在后面,设备出厂后在用户使用过程中问题来了,启动电机抖动特别厉害,重物不能吊满额定负载,业主说他们没用过这样的电阻器,不好用强烈求换,为此这件事销售和业主协调了好久最后还是要求整改,并且投标部门说我们当时就按接触器串电阻投的,你要用频敏电阻,于是被批了一顿,

 

该整改还是整改,出整改图纸,增加元件、电缆,经过一番折腾整改后用户现场使用基本没再反馈什么问题。


总结:频敏电阻启动的优点是结构简单、成本低,但也有不足,功率因素较低,启动转矩不大(目前基本淘汰了)。而转子串电阻的方法是成本比较高,应用比较广泛!


通过这件事给我的教训就是做项目时前人经验固然值得借鉴,但是自己也要有自己的主见,毕竟自己是项目负责人,不做墨守成规的经验派,勇于坚持自己的想法。

 





楼主最近还看过



浮游云中

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 167回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:362
  • 注册:2014年1月06日
发表于:2019-07-04 13:26:14
1楼

前人经验借鉴,但也不能千篇一律,因事而异

随心所欲1314

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2019年7月04日
发表于:2019-07-04 13:28:24
2楼

我的理解,在实际工作中,经历比学历重要,前人的经验加自我的总结,然后形成自己独到的见解,这是一个项目负责人的基本职业素养,我从微电子到现在做电磁铁,很多高学历,高文化的的人在某些产品的细节方面考虑不如老师傅来的有经验。

yang20908

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1334回
  • 年度积分:1071
  • 历史总积分:7871
  • 注册:2010年4月06日
发表于:2019-07-06 19:52:27
3楼

为什么不尝试变频器呢