针对ModbusRTU缺陷仪表的解决方法 点击:315 | 回复:2



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2019-06-28 09:14:34
楼主

最新有个客户在使用我们的Modbus TCP/Modbus RTU连接某品牌的modbus仪表时,发现wincc无法读取多个modbus寄存器,针对这种情况,我司特意买了一块该仪表回来测试,测试中发现该仪表有两个问题,导致了客户无法使用wincc读取表数据

1、该仪表不支持读取多寄存器指令,如03功能码,只能一条指令读取一个保持寄存器,不能一条指令读取多个寄存器

2、该仪表的响应速度比较慢,大概在150ms到200ms,这种情况会导致数据错乱

所以针对这种情况,我们给该客户定制了一款Modbus TCP/Modbus RTU,在使用中可以解决上述问题。

如果您遇到了上述问题,在订购Modbus TCP/Modbus RTU的时候请提前跟我们说明您的要求,我们将给您提供特殊定制的产品。

QQ截图20190628091256.jpg

1分不嫌少!



hellokity

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2014年5月27日
发表于:2019-06-28 11:48:45
1楼

楼主辛苦了,还可以支持定制,还是不错滴,像这种仪表的话,实际应用中太不方便了,个人不建议用这种仪表。

大连德嘉工控

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2019-06-28 16:17:02
2楼


回复内容:

对: hellokity 楼主辛苦了,还可以支持定制,还是不错滴,像这种仪表的话... 内容的回复!

-------------------------

现场很少有这种仪表,最主要的是不切合实际