施耐德电气伺服控制 点击:479 | 回复:4



xyli

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2019年3月26日
发表于:2019-05-27 18:09:32
楼主
求助帖30分-未结帖

20190517163703.pngFB错误是什么,这个怎么解决




左思右想

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 153回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4372
  • 注册:2014年4月20日
发表于:2019-05-28 09:21:05
1楼

查看具体的使用手册吧

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-05-28 11:23:36
2楼

看你这错误是伺服准备信号没有收到,看看伺服是不是正常接线,参数是否正常设置,现场伺服是否报错

watermelon123

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:43帖 | 355回
  • 年度积分:2436
  • 历史总积分:14555
  • 注册:2011年9月09日
发表于:2019-05-28 14:34:27
3楼

就截个图 怎么找原因,你这个错误提示是错误的停止,要么就是功能块使用问题,要么就是伺服有故障。

listgoo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2012年12月23日
发表于:2019-06-02 21:24:08
4楼

刚入门,我也习学一下