gk2017
MCGS读PLC字符串数据 设置通道时 数据类型为ASCII 怎么还是读不了字符串数据????? 望解答
jason221721
等待高手解答,帮顶
郭远林
你那个通道地址12289吗。感觉这么大呀,确定地址没有错吗。要是地址错误是读不了的,有个通道处理设置
ydszyc888