基恩士SR1000问题求助 点击:3798 | 回复:2



牧渔、

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2019年5月14日
发表于:2019-05-14 23:03:53
楼主
求助帖30分-已结帖

基恩士 SR1000 AUTO ID NETWORK navigator 使用时调试后, 与PC 连接 OFFLINE ,如何再次激活连接实现自动二维码的读取???????????急求!!!!!




请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-05-15 10:19:31
1楼

很简单,看我截图

image.png

点击添加,选择通信方式

image.png

之后就可以了

image.png


阿军仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 445回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:1413
  • 注册:2014年6月10日
发表于:2019-05-15 09:21:09
2楼

重新打开软件或者把USB线拔掉重插即可