我手里有一台三菱FX1N-MR的PLC,控制几个电池阀,写好程序,接上PLC放大板,可是电池阀该动作时没反应,以为是电池阀坏了,换了一个也没动作,PLC没问题,最后是发现放大板的问题,如下图
这是PLC放大板,承接PLC和电池阀的,起保护作用 FX1N型,程序写好了
举个例子,当PLC控制Y4的电池阀Q4动作,但是电池阀没亮,即电路没通,如下图的接法
图中的继电器为放大板,没有接通Y4和Q4之间的电路,当Y4和Q4直接对接,电池阀就动作了,也就是说这个放大板没接通,不知道为啥,哪里出了问题,求大神指点一下,