请问永宏PLC编程通讯程序怎么设置通讯格式 点击:1174 | 回复:2



五五wu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:62帖
  • 帖子:63帖 | 126回
  • 年度积分:33
  • 历史总积分:97
  • 注册:2019年1月06日
发表于:2019-04-14 08:58:13
楼主
求助帖50分-已结帖

请问如何用永宏PLC编写通信格式,就行三菱,只要编写MOV H86 D1120这样的步骤就可以了,但是永宏刚刚入手,还不知道怎么编写或者设置,求大神指点指点

1分不嫌少!



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2019-04-14 16:29:55
1楼

请注意,PORT0只能通过软件设置,无法通过PLC程序设置。


1、给R4047赋值,来确定你使用的端口支持的通讯协议。

workpicture1.JPG2、给对应的特殊寄存器赋值,用于设置波特率灯参数。

workpicture2.JPGHAVE FUN!

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-05-16 21:57:56
2楼

感谢诸位大师积极答疑,同时也希望求助楼主在得到满意答案以后或自己已经找到问题解决方案以后,跟自己帖子分享经验,如果是积分悬赏求助,请及时结贴发放积分奖励。