回复内容:
对: Q。 回复内容:对: 李纯绪 给普通用电设备安装剩余电流保... 内容的回复!
-------------------------
用于伺服、变频控制最好不要用剩余电流保护器(漏电保护器)。因为这些控制器内部有很大容量的电容器以及电感器,这都是电的储存装置,因为冷机状态启动会给这两种器件充电,充电时既会造成相零线或者相相线电流不平衡引起剩余电流保护器的瞬时跳闸虚故障,就是要用也是要选择跳闸电流200mA以上的,但还是要做好实验防止工作时突然跳闸而造成损失。实际上工厂的供电都是TN制的四线制或者五线制的切实的做好设备的金属外壳构架PE保护接零就已经能很好保护防止触电事故发生,因为包括剩余电流保护器在内保护功能都不是绝对的而是相对的!是用什么适当方法作为安全保护都需要根据实际情况来安排采取相应的防护保护,防护保护工作在工厂安全防护都不是绝对的,而且也是绝对做不到的!作为监控就不能使用剩余电流保护器,可以由原理相近监控感应继电器来做监控。