budong
图中7、8号点回路接通指示灯正常亮起,但是15、16号点回路都没有接通也亮了,是什么情况,各位大侠帮我看看,什么情况。
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
zl0927
把线解开,看是否还亮。要不然就是卡件坏了
回复内容:
我们这边有5套设备,每套设备都是这样的。所以有点困惑。😀😀😀
请叫我王老湿
把端子线拆开,逐一排查,如果端子不接扔有亮灯,那模块肯定是有问题了
谢谢建议。😀
谢谢建议。
检查接线,看看是不是公共线接错了
好的谢谢指导,目前设备运行正常,待检修期按照各位大虾的方法逐一排查。
Smile-lyc
温馨提醒:凡是设置积分悬赏的求助帖,请楼主及时结贴发放积分。
同时也希望楼主能把解决问题经验或思路一起分享!
哲一
看看公共端有没有出现问题其次是检查模块
谢谢指点。
技术人员
摘掉误动作的通道接线看看是不是还亮如果是证明通道已坏,如果不是那就要看是不是外部线路问题,首先要判断出是模块本身还是外部的原因然后对症下药就OK了
zwx
引用 技术人员 的回复内容: 摘掉误动作的通道接线看看是不是还亮如果是证明通道已坏,...
-------------------------
楼上都是对的
zfz140328
学习一下,没遇到过,怎么能确定卡件坏了