超声波液位计探头凝聚露珠怎么处理 点击:502 | 回复:8



大连欣美特

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2012年12月21日
发表于:2018-08-23 11:12:23
楼主

  超声波液位计探头凝聚露珠怎么处理?超声波液位计技术已经成熟,大多数超声波液位计的探头表面自带清洁功能,露珠一般很少能凝聚的。在实际使用中,由于安装时考虑不周,液位计被水沉没,致使液位计完全损坏。 

 1、在探头表面涂抹润滑剂可以避免露珠的泛起

  2、倾斜安装,利用重力消除露珠

 3.安装时尽量避开气泡、障碍物、波浪等干扰因素

超声波液位计的注意事项:

 安装超声波液位计时必需考虑超声波液位计的盲区题目。当液位进入盲区后,超声波变送器就无法丈量液位了,所以在确定超声波液位计的量程时,必需留出50公分的余量,安装时,变送器探头必需高出最高液位50公分左右。

  

 1.耐温能力有限,大多数小于60℃,个别特殊产品可达100℃

  

 2.真空环境下无法丈量,压力的大幅波动影响测量精度