锅炉四管泄漏中过热器减温管爆管故障处理
1、根据现象判定过热器减温水管爆管。
2、迅速降低负荷,调整水煤比,控制汽壁温正常。
3、令巡检就地检查,根据泄漏程度决定紧急停炉或向值长申请故障停炉。
4、联系助手,加强对汽机电气监视。
5、汽泵出力增加,加强对给泵监视。
6、汇报值长,联系检验。
7、在主给水管道泄漏点四周设置围栏,防止无关职员靠近,做好事故预想。
8、加强主/再汽、壁温监视,过热度正常,必要时手动调整煤/水比、烟道挡板。
9、锅炉风烟系统、制粉系统运行、燃烧情况监视、火检情况监视。维持氧量正常,炉膛压力正常。
10、对泄漏量进行趋势分析,加强对就地泄漏情况观察。
11、全面检查炉、机、电系统运行正常。