简析磁浮子液位计出现乱磁现象原因 点击:201 | 回复:2



成丰仪表66

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:278帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:786
  • 注册:2015年12月02日
发表于:2018-07-07 16:55:30
楼主

      近几年来,随着一些有实力、重质量的仪表生产厂的技术进步,磁钢的磁性得以增强,磁稳定性得以提高,由于上述原因费起的“乱磁”现象减少,而另一种不易被察觉的原因显现出来。

      在练油化工生产过程中,磁浮子液位计因其成本低,测量范围广,指示清晰、压力等级高、安全性好等诸多优点广泛用于练油化工装置中。但如果磁浮子液位计因为磁钢的性能不稳定,使用一段时间后,磁性减弱,浮子中的磁锅和指示器中的小磁钢之间失去磁连接作用,使指示器不能进行磁跟随而失去指示作用,由于指示器中的若干小磁钢磁性减弱程度不同而产生乱磁现象,这是早期磁浮子液位计产生乱磁的主要原因。

      还有,在正常生产的密闭管路中,有时由于各种各种原因也会在某种液相中混杂许多大小不等的气泡,严重时甚至也会产生“气想段”。这些液相中混杂的气想的出现会随着生产上的变化而变化,如果某个安装有常规磁浮子液位计的设备的进料管路与液位计的相对位置有利于汽泡进入液位计,当混杂着气相的液相进入这个设备时,气相就会进入磁浮子液位计的测量室,如果是一些分散的小气泡进入,由于磁浮子液位计的测量室内的介质密度发生变化,浮子所受的浮力就会发生变化,浮子的位置就要改变,磁浮子液位计指示器所指示的液位值就会产生或大或小的误差,就是说,这种情况干扰了磁浮子液位计的正常指示,如果是很大的气泡或一个“气相段”进入了磁浮子液位计测量室内,也会产生如前面没理液化烃时所述的“乱磁”现象。  

     上面这些导致常规磁浮子液位计不能正常工作的现象的发生都是由于液位计测量的液相介质中混杂的气相对液位计的冲击所造成的,要想使磁浮子液位计正常工作,就必须加以改造,让它能适应这种冲击。




vip1234517

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2018年7月07日
发表于:2018-07-07 20:39:04
1楼

哇哦,这篇文章太棒棒了,很好很好!

暮雨动檐玲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2018年7月07日
发表于:2018-07-07 22:44:18
2楼

自动化新手,各种学习中


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师