消弧线圈成套装置补偿原理:
当系统发生单相接地故障时,可以利用其电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点的电流减小到能自行熄弧范围。而消弧线圈成套装置的脱谐度V表征偏离谐振状态的程度,可以用来描述消弧线圈成套装置补偿程度。现在消弧装置的补偿状态一般有三种:
当脱谐度V=0时,为全补偿
当脱谐度V>0时,为欠补偿
当脱谐度V<0时,为过补偿
注:脱谐度一般在±5%以内
从发挥消弧装置的作用上来看,脱谐度的绝对值越小越好,最好是处于全补偿状态,即调至谐振点上,但是在电网正常运行时,将产生各种谐振过电压。
如煤矿6KV电网,当消弧线圈成套装置处于全补偿状态时,电网正常稳态运行情况下其中性点位移电压是未补偿电网的10-25倍,这就是通常所说的串联谐振过电压。
除此之外,电网的各种操作(如大电机的投入,断路器的非同期合闸等)都可能产生危险的过电压,所以电网正常运行时,或发生单相接地故障以外的其它故障时,小脱谐度的消弧线圈成套装置给电网带来的不是安全因素而是危害。