PROFACE的LS区特殊地址介绍,有需要的可以拿走
在此我们介绍一些常用的特殊功能LS区的地址设定:
(注意!在此LS区的地址是连接PLC时及在GP SETUP的System Start
Address设定为LS0000时才成立 )
LS0000: 现在显示的画面号码(1- 8999 (如使用BCD码时 1 ~ 1999))
LS0002:现在日期 - 年, 2位数BCD码,年的后2位数
LS0003:现在日期 - 月, 2位数BCD码,01-12(月)
LS0004:现在日期 - 日, 2位数BCD码,01-31(日)
LS0005:现在时间 – 时分, 4位数BCD码,00-23(时) ,00-59(分)
LS0006:监控所需的Bit. 其它保留的Bit, 用作GP的系统服务等工作, ON/OFF状态
并未定义.
LS000602:在打印中, 这个Bit将会变ON. 当此Bit为ON时, 进入GP的OFFLINE模
式, 离开打印输出.
LS000603:每次使用 K-tag或 part 的Keypad Input Display 写入值时, 这个Bit将
会反相.
LS000607:使用Multi-Link模式, 如PLC占用中, 这个Bit将会变ON.
LS000608:当使用K-tag的Alarm功能时, 如果超出设定的范围, 这个Bit将会变ON.
反之, 如果未超出设定的范围, 这个Bit将会变OFF.
LS0008: 改变显示的画面,1- 8999 (如使用BCD码时 1 ~ 1999).
LS0009:在设定控制屏幕显示的Bit为OFF之后, 按下屏幕上的任一点, 将改变控制
屏幕显示的Bit为ON.
常用的特殊功能LS区的地址设定
LS0010:当写入旗号(Bit 15), 由ONOFF或OFFON, 新的日期时间将写入.
例如 : 写入公元2002年 10月 16日 9:57 PM
目前在Word Address +10的值为 0000(BCD)
月, 日, 时 写入如下 :
在Word Address +11的值为 0010(BCD)
在Word Address +12的值为 0016(BCD)
在Word Address +13的值为 2157(BCD)
当Word Address +10的写入旗号(Bit 15)改变状态, 便写入完成.
Word Address +10写入8002(BCD) 便写入完成.
LS0014:除了GP-477R, GP-470以外, 当这个Bit为ON时, 屏幕的背光将关闭, 当这
个Bit为OFF时, 屏幕的背光将打开.
当Word Address +14 Bit 0为ON时, 屏幕的背光将关闭, 但屏幕的按钮依然
可以操作, LCD仍然显示, 使用Word Address +9(LS0009)屏幕的ON/OFF
Bit来控制LCD是否真的显示.
LS001404:当控制Bit ON的时候, GP内部的蜂鸣器(Buzzer)是动作的.
LS001405:当使用Multi Link ( n:1 ), PLC占用时, Bit为ON.
LS001411:要放弃目前屏幕显示的打印, 则设Word Address +14 的Bit 11 为ON.
在取消打印后, Word Address +14 的Bit 11并不会自动OFF, 所以在检
查状态区的打印中Bit(Word Address +6 的Bit 2)为OFF状态, 再把Word Address
+14 的Bit 11设为OFF.
当Word Address +14 的Bit 11为ON时, 无法进行屏幕显示的打印.