西门子PLC编码器求三项电机转速 点击:972 | 回复:14



往事丿

    
  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:8帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2017年11月30日
发表于:2018-03-14 21:04:52
楼主
求助帖30分-已结帖

    我想问一下,手头有一款西门子PLC, 型号为CPU314C-2PtP,能否通过SFB47模块求的连接编码器的三项电机的转速,编码器为HEMB-S3系列。

    网上有说输出高速脉冲必须得晶体管型,接收高速脉冲两种都可以,有没有高手给个明确的回复。

    编码器为推挽输出、他的脉冲数为1024,两路信号A&B,设置好硬件后,程序调用SFB47模块,采用通道0, I0.0接A、I0.1接B、SFB47模块,哪几个需要填写的?




李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-03-14 22:15:42
1楼

是的,高速编码器必须接晶体管的

bolin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2017年12月15日
发表于:2018-03-15 08:17:09
2楼

是的,高速编码器必须接晶体管的

wang418434

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:510
  • 注册:2017年8月07日
发表于:2018-03-15 09:19:01
3楼

编码器AB相输入不用考虑,肯定都是光耦输入,没有哪家PLC输入是继电器输入的。输出高速脉冲就得是晶体管的。

一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1683
  • 历史总积分:39928
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2018-03-15 09:21:31
4楼

前面回复啥状况?

输出高速脉冲必须得晶体管型,接收高速脉冲两种都可以(正确)。

小菜鸟16

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2015年3月30日
发表于:2018-03-15 13:10:13
5楼

编码器AB相输入不用考虑,肯定都是光耦输入,没有哪家PLC输入是继电器输入的。输出高速脉冲就得是晶体管的。

往事丿

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:8帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2017年11月30日
发表于:2018-03-15 14:00:59
6楼

大家给的回复很不清楚。我就问,继电器型PLC能否接收到高速编码器的高速脉冲信号,从而对这个信号进行计数????我不需要PLC输出高速脉冲的。

wang418434

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:510
  • 注册:2017年8月07日
发表于:2018-03-15 14:36:33
7楼


回复内容:

对: 往事丿 大家给的回复很不清楚。我就问,继电器型PLC能否接收到... 内容的回复!

继电器和晶体管是指输出的,编码器是接输入的,和是不是继电器输出的没有关系,输入都是用光耦的,都可以接编码器。

往事丿

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:8帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2017年11月30日
发表于:2018-03-15 14:47:48
8楼


回复内容:

对: wang418434 回复内容:对: 往事丿  大家给的回复很不清楚。我就问... 内容的回复!


好的谢谢,我明白了。


青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:55帖
  • 帖子:109帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2018-03-16 08:14:29
9楼


引用 小菜鸟16 的回复内容: 编码器AB相输入不用考虑,肯定都是光耦输入,没有哪家P...


ghlmail

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:9帖 | 52回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:87
  • 注册:2012年8月09日
发表于:2018-03-16 16:49:50
10楼

很不错的资料谢谢

lotte496

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2018年3月20日
发表于:2018-03-20 09:41:48
11楼

是的,高速编码器必须接晶体管的

往事丿

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:8帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2017年11月30日
发表于:2018-03-20 22:53:44
12楼

部分人都没看完整我的问题,我实践证明,要想输出高速脉冲必须晶体管型,但是接收高速脉冲并计数,两种都可以!

史路路

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:432
  • 注册:2018年3月26日
发表于:2018-03-26 21:39:44
13楼

编码器AB相输入不用考虑,肯定都是光耦输入,没有哪家PLC输入是继电器输入的。输出高速脉冲就得是晶体管的

一生所爱zb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2018年4月22日
发表于:2018-04-23 21:53:27
14楼
谢谢大家分享