往事丿
我想问一下,手头有一款西门子PLC, 型号为CPU314C-2PtP,能否通过SFB47模块求的连接编码器的三项电机的转速,编码器为HEMB-S3系列。
网上有说输出高速脉冲必须得晶体管型,接收高速脉冲两种都可以,有没有高手给个明确的回复。
编码器为推挽输出、他的脉冲数为1024,两路信号A&B,设置好硬件后,程序调用SFB47模块,采用通道0, I0.0接A、I0.1接B、SFB47模块,哪几个需要填写的?
李东泽
是的,高速编码器必须接晶体管的
bolin
wang418434
编码器AB相输入不用考虑,肯定都是光耦输入,没有哪家PLC输入是继电器输入的。输出高速脉冲就得是晶体管的。
一颗小小草
前面回复啥状况?
输出高速脉冲必须得晶体管型,接收高速脉冲两种都可以(正确)。
小菜鸟16
大家给的回复很不清楚。我就问,继电器型PLC能否接收到高速编码器的高速脉冲信号,从而对这个信号进行计数????我不需要PLC输出高速脉冲的。
回复内容:
对: 往事丿 大家给的回复很不清楚。我就问,继电器型PLC能否接收到... 内容的回复!
继电器和晶体管是指输出的,编码器是接输入的,和是不是继电器输出的没有关系,输入都是用光耦的,都可以接编码器。
对: wang418434 回复内容:对: 往事丿 大家给的回复很不清楚。我就问... 内容的回复!
好的谢谢,我明白了。
青岛黄工
引用 小菜鸟16 的回复内容: 编码器AB相输入不用考虑,肯定都是光耦输入,没有哪家P...
ghlmail
很不错的资料谢谢
lotte496
部分人都没看完整我的问题,我实践证明,要想输出高速脉冲必须晶体管型,但是接收高速脉冲并计数,两种都可以!
史路路
编码器AB相输入不用考虑,肯定都是光耦输入,没有哪家PLC输入是继电器输入的。输出高速脉冲就得是晶体管的
一生所爱zb