1.首先在IE浏览器地址栏输入192.168.1222,进入“云.RCD接入设备”(这是单通道的,八通道的设置方法同单通道)设置界面,点击“通讯参数设置及显示”。
【注:其它3项无需进入】
这里的云.RCD远程接入设备IP地址默认是192.168.1.50,“网关(路由器)MAC”是“云.RCD”所连接路由器的MAC地址,这个MAC地址一般都会印在路由器标牌上;或直接进入路由器的设置界面,也能查到;另一种方法就是用已经连接该路由器的电脑,先上一下网,然后在CMD提示符下键入:arp -a
2. 连接好电源和路由器后,在IE浏览器地址栏输入192.168.1.222,进入“云.远程适配器”设置界面,点击“通讯参数设置/显示”。
【注:其它3项无需进入】
然后进入设置界面,填写所连路由器MAC,和PLC的MAC
2. STEP 7-MicroWIN SMART连接设置
点击通信,在弹出的窗口中,直接点击查找CPU,就能找到S7-200 smart PLC的地址,这个地址就是“云.RCD”的IP地址,这样就连接成功了。
2. WinCC连接设置
只需选择WinCC 驱动TCP/IP,连接参数的IP地址填入192 .168 . 1 . 50,如下图
然后在wincc变量管理中添加几个变量,vb10;vb20;vb30;vb40,运行WinCC,将监控的数据与s7-200 smart 中的数据比对