测量仪表为什么要用4-20mA电流信号 点击:260 | 回复:1



成丰仪表李晶垚

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:690帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2022
  • 注册:2013年11月05日
发表于:2018-02-23 16:49:43
楼主

金属管浮子流量计电磁流量计磁翻板液位计等等,都能带电流信号输出,为工业生产提供了便捷。为何要选择电流信号输出呢,以下即为分析。

1、电压信号不稳定,在远距离传输时容易受干扰,电流信号则比较稳定。传送过程中采用电流信号,而在控制仪表和DCS系统中具体控制时则采用电压信号(电压值的范围)。

2、量程为0~20mA的信号和故障信号无法区分。小于4mA 表示线路故障,或者说有零飘的嫌疑。二线制仪表的诞生促使标准的改变,电流信号的新标准为4~20mA。

3、4-20mA标准是为2线制传感器设定的,其中0-4mA的电流是为了供应传感器自身最小工作电流的需要,如果采用0-20mA,当信号很小时,传感器将无法取得足够的工作能量。

4、事实上,对于4~20MA信号,一般DCS系统把大于20.2mA小于3.8mA才算作故障。

    好的产品不仅在设计上要完美,省时省功耗,也要在使用过程中得到一个稳定的效果,不能在日常维护中耗时又耗力,这样才能真正的为用户服务,起到良好的效果!