各位老铁,这个输出点扎心了啊 点击:329 | 回复:5



    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:17帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:494
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2018-01-25 16:36:53
楼主

各位老铁,请看下图这段程序,我用输出10.01的触点自锁他自己,然后我把I 1.11强制为ON后,10.01有输出,自锁点也闭合,形成自锁,但是当我把I 1.11取消强制后,10.01也断开,也就是说自锁功能根本不起作用,真是太扎心了,你们遇到过这个问题吗?




hxw11109

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2016年7月11日
发表于:2018-01-25 18:45:49
1楼

老铁,你自锁把1.11也写进去了。1.11断开,你的10.01当然也断开了。你已经把你的自锁点1.11给断开了

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:17帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:494
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2018-01-26 08:54:06
2楼

不是,是这样的,1..11闭合后,10.01有输出,同时10.01的辅助点也闭合,对输出点10.01形成自锁,1.11断开后,因为10.01有自锁,理论上不应该再断开了,但是我测试的时候,1.11断开后,10.01的输出也断开。

gyq720

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2012年1月19日
发表于:2018-01-26 09:34:21
3楼

这是一种基本的知识不足的表现!

你好你好你

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年6月10日
发表于:2018-06-08 16:22:14
4楼

没完整程序 没法判断

自动化编程

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2013年6月27日
发表于:2018-06-15 19:10:35
5楼

学习学习 不会用