winter938
硬件:s7 200 224CPU,TK6070iP触摸屏,德阳四星产USB-232转接线,装有STEP7-Micro/Win V4.0 sp3上位机
在屏的画面上组态控制COM1,2 口通讯参数,以及穿透通讯口选择。经实测穿透通讯可以顺利进行,甚至源和目标口的通讯波特率可以不一样,说明屏内有通讯缓存机制。
这里是触摸屏的画面程序,感兴趣的人可以下载试验一下
说明一下:这个屏的COM1和COM2口是共用的一个九针串口。其6,9,5脚在本实验中接USB-232转接线的2,3,5脚,接口规格是RS232.其1,2,5脚则接S7 200 CPU的编程口的8,3,5脚,接口规格是RS485 2W。
这个是触摸屏的画面截屏,两个口的波特率有意设为不一致的
上位机的波特率是19.2K,PLC侧是9.6K,但穿透通讯可以看到是成功的。上位机曾经试图改成187.5K,但上位机编程软件不认这个转接线,以失败告终。
接着做了一个将PLC侧波特率设为19200,上位机设为9.6K的穿透实验,通讯仍旧能够顺利进行。
有没有人测试过附件中的人机程序?有的话分享一下呗!穿透通讯有时候还是很方便调试的,也不用反复拔插编程线。象这个例子中就把屏当做了西门子S7 200的串口编程电缆用实现232转485。
mx2lay
好东西,,非常非常的有用
碧水蓝
引用 mx2lay 的回复内容: 好东西,,非常非常的有用
牙齿会员
wdswssss
幸运吸铁石
多谢楼主的分享,学习学习
hzbetter
谢谢楼主分享,正在学习中
CK89
yaojun1971
感谢楼主分享,小白来来学习一下。谢谢啦!
v101011
学习使用威纶通触摸屏,谢谢!
wjzemail
学习学习,很好的资料,谢谢楼主分享!
友缘人
辛苦楼主了
ST
请问楼主,我们目前是扫码枪(串口)链接到 TK6070iQ,TK6070iQ再到切割机。我现在想用电脑输出到TK6070iQ(即用电脑代替扫码枪,用串口。
设备供应商说不可以,但我认为可以,目前试了不行,有链接方法吗?
xiangge253
好东西,谢谢分享,辛苦楼主了
幸运大弯钩
111