求助帖100分-未结帖

用1个点动按钮、3个继电器设计出电路的启停控制(按一下按钮电路启动,再按一下按钮电路停止);只需画出控制回路即可。




阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2017-12-05 08:07:32
1楼

  给多少赏分呀 !

   这个网上一查很多的!

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2017-12-05 08:15:52
2楼

   我可以给你思路:

1,其实二个中间继电器 KA ,一个接触器 KM 就可以

2,起停按键控制电路当然是中间KA 二件中继, 一个作启动,一个作停止,且用自己常开给自保持互锁

3,最后 KM 输出控制电机 相线,这个 KM 起动 KA 用常开,KA 停止的用常闭,KM 的常开自己互锁。

victor329

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:26帖
  • 帖子:223帖 | 2290回
  • 年度积分:7623
  • 历史总积分:84750
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2017-12-05 08:54:33
3楼

以梯形图的方式示意吧!请参考!

sky1978

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:55帖 | 1688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13063
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2017-12-05 09:44:56
4楼

百度查一下,网上有很多.

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2017-12-05 09:49:58
5楼

这样的案例实际应用中没有多大意义


双剑合璧

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:30帖 | 218回
  • 年度积分:110
  • 历史总积分:2549
  • 注册:2009年6月11日
发表于:2017-12-05 11:08:18
6楼

楼主的意思很明白,一个按钮,三个继电器,没有PLC。如果用PLC,那就太简单了。网上搜一下,很多例子,再不懂的话就微我下,发给你(15275118156)

xuribuluo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 112回
  • 年度积分:175
  • 历史总积分:356
  • 注册:2013年3月03日
发表于:2017-12-05 13:49:06
7楼

谢谢楼主分享  好好学习天天向上

2356816781@qq.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2016年3月05日
发表于:2017-12-05 13:57:13
8楼

这个通过接触器控制

一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1683
  • 历史总积分:39928
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2017-12-05 16:27:40
9楼

看看这个能实现不?

tanjian1983

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2016年10月23日
发表于:2017-12-05 19:51:52
10楼

积分不够乱顶来凑

kmhai

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1077
  • 注册:2014年12月01日
发表于:2017-12-06 07:00:38
11楼

从业近十年,感觉孤落寡闻了!没有在实际现场中应用过单按钮起保停!在PLC程序中应用的比较多

haixin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2017年11月26日
发表于:2017-12-06 07:42:33
12楼

积分不够,所以不能

工控小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2017-12-06 16:32:23
13楼

11楼 的图看着不行,按钮一按,接触器反复动作

醉翁之酒

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1525
  • 注册:2014年9月10日
发表于:2017-12-06 17:19:18
14楼

将KA2转化为SB开关的常闭点。KA1转化为SB开关的常开点。纯继电器控制一个开关启停成功率不高,关键还是看点动按的时间。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2017-12-06 17:55:28
15楼

我倒觉得楼主可以自己试着画一下,只要不短路,就可以试着来。出现问题分析问题,经验积累更扎实

junerhhuc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2017年11月24日
发表于:2017-12-07 08:46:40
16楼

谢谢楼主分享  好好学习天天向上

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2017年9月27日
发表于:2017-12-07 09:43:19
17楼

这个比较简单,多画下,理清逻辑就好了

student

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7147回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:16131
  • 注册:2016年7月25日
发表于:2017-12-07 14:33:42
18楼

这样的案例实际应用中没有多大意义

糊涂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:510
  • 注册:2017年8月07日
发表于:2017-12-07 15:59:04
19楼


回复内容:

对: victor329 以梯形图的方式示意吧!请参考! 内容的回复!

YO 和Y1在按钮释放后状态不可能有输出。PLC是循环扫描的,而在按钮导通状态下,两输出状态每个扫描周期交替变化。