我的plc只有plc485通讯的是fx1n485bd 一个屏 是7062td 另一个也是7062td 主屏用FX串口跟plc的485bd连接 从屏 也走485跟主屏的485连接吗?都和plc同时走一个串口吗?
程序怎么做串口数据转发吗?那串口的com口选择1还是2
程序如图
这是主屏的程序从屏的如图
这是mcgs技术给我的程序但就是不好使。主屏和从屏通讯不了
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
jianghaoxz
我知道一个东西,是用在2线制485上面的,只要是一主多从式架构都可以用这个来扩展一路来接主机。即装了这个东西,就组成2主多从架构。你的2个屏甚至可以是一样的程序,都做主机,PLC做从机。
ygzgkw
新人报道,学习中
LULIJIAN
正在学习中
一剑飙血
新人报道,学习中。
王小菜
一路485可以接多设备的
斧头帮打手
感觉不用这么麻烦吧,把两个屏当做modbus设备,与PLC 接到同一路485中就可以实现这个功能
天体111
屏连接的都是PLC,屏应该不分主次,它们作用的都是PLC中的地址
独孤求情
两个屏的程序完全一样,其实就是多地控制的问题
牛先生
主屏里挂两个驱动 一个三菱FX一个modbusRTU 从站屏里挂一个modbus数据转发 主屏通过485接plc跟从站屏
放心相处
两个屏与PLC接同一路485就可以实现
yuwt
两个屏都可以实现
言寡体勤
下载下来学学
阿瑞斯
我用台达的做过这种方案,两个触摸屏一模一样,一个屏跟随另外一个屏,同步操作控制PLC,你用的牌子我没做过,你可以参考下我的例子,我发给你2648966512