涡轮流量计安装场所的选择
传感器应安装在便于维修,管道无振动、无强电磁干扰与热辐射影响的场所。涡轮流量计对管道内流速分布畸变及旋转流式敏感的,进入传感器应为充分发展管流,因此要根据传感器上游测阻流件类型配备必要的直管段或流动调整器。若上游侧阻流量情况不明确,一般推荐上游直管段长度不小于10D,下游直管段长度不小于5D,如安装空间不能满足上述要求,可在阻流件与传感器之间安装流动调整器。传感器安装在室外时,应有避直射阳光和防雨淋的措施。
水安装的传感器管道不该应有目测可察觉的歪斜(通常在5°以内),垂直安装的传感器管道笔直垂直误差应小于5°
需连续运转不能停流的场地,应装旁通管和可靠的截止阀,测量时要确保旁通管无泄漏。
在新铺设管道装传感器的位置先介入一段短管替代传感器,待:“扫线”作业结束确认管道内洁净后,再正式接入传感器,由于忽略此项作业,扫线损坏传感器层出不穷。
涡轮流量计若流体含杂质,则应在传感器上游侧装过滤器,不能停流的,应并联安装两套过滤器轮流清除杂质,或选用主动清洁型过滤器。若被测液体含有气体,则应在传感器上游侧装消气器。过滤器和消气器的排污口和消气口要通向安全的地方。
若传感器安装的位置处于管线的低点,为避免流体中杂质沉积停留,应在这以后的管线装排放阀,定期排放沉积杂质。被测流体若为易气化的液体,为避免发作气穴,影响测量精确度和运用期限,传感器的出口端压力应高于以下公式。
流量调节阀应装在传感器下流游,上游侧的截止阀测量时应全开,且这些阀门都不得发生震动和向外走漏泄露。对于也许发生逆向流的流程应加止回阀以避免流体反向流动。
传感器应与管道同心,密封垫圈不得凸入管路。液体传感器不该装在水平管线的最高点,避免管线内集合的气体(如停流时混入空气)停流在传感器出,不易排出而影响测量。
传感器前后管道应支撑可靠,不产生震动。对易凝结流体要对传感器及其前后管道采取保暖措施。
涡轮流量计传感器的安装
(1)传感器一般应水平安装,流体流向必须与仪表上箭头指向一致,并符合说明书的安装环境要求。
(2)与传感器相连接的前后管道的内径应与传感器口径一致。管道和传感器连接处,不得有凸出物(如凸出的焊缝和垫片等)伸入管道内,以免改变通道截面和传感器进口流体流场分布。
当传感器上游直管段长度不能满足要求时,可采用整流器弥补,并要求传感器上游的整流器(或直管段)和下游的直管段在严格同心的条件下组装好,成一整体,不得随意拆卸。传感器安装在室外时,应有避免阳光直射和防雨淋措施。