求助帖200分-未结帖

西门子200,与多台带RS485的智能仪表通讯,仪表有10几个,想通过485集线器来实现,但是没有实际用过集线器,想咨询一下实际应用过的前辈,有写细节还望指点。还望前辈指点一二。谢谢





小腿腿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2016年3月03日
发表于:2016-12-26 14:25:42
1楼

西门子S7200 smart   RS485modbus rtu  通信可以完成,最多可以控制200多个带同重通信协议的仪表,只需2条线即可完成

xiabin12

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:266
  • 注册:2016年11月14日
发表于:2016-12-26 16:20:28
2楼

西门子200和仪表MODBUS通信。仪表通过485接线串接到PLC的通讯口(仪表设定好从站地址),程序通过MODBUS RTU轮询。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2016-12-27 16:20:34
3楼

  10 几个 485 总线仪表应是没有问题的,直接挂 在 485 总线手拉手就可以

glenxu

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:28帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2004年1月13日
发表于:2016-12-28 09:30:21
4楼

支持楼上,可以直接挂,如果最大距离超过50米,

最好将网络分成几段,中间用光电隔离一下,

在增大驱动能力的同时,增加了网络的可靠性

lyp82ndlf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 33回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:182
  • 注册:2016年6月06日
发表于:2016-12-28 15:06:33
5楼

现在有微耕的门禁软件和门禁设备、北京浦特伟业的串口服务器。。由于门禁和门禁控制器离的较远(300-400m),布网线达不到求

现有如下方案:

电脑PC(门禁控制软件)--------串口服务器(网口转485串口)====(485半双工)====串口服务器(485转网口)-------门禁控制器

局域网连接。

串口服务器设置客户端到服务器模式。门禁软件搜索设备和发送权限等命令。

门禁控制软件网口直连门禁控制器的网口,软件搜索可以搜索到门禁控制器的IP地址和端口。但是通过上面的方案却不能实现。

把门禁控制器换成笔记本,在PC上用网络调试助手发送数据,笔记本也可以正常接收。


这其中问题出在哪里了?试了好多种方法都没有实现,求大神解救


金兔子耳朵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 64回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:425
  • 注册:2016年10月24日
发表于:2016-12-28 16:40:35
6楼


回复内容:

对: lyp82ndlf 现在有微耕的门禁软件和门禁设备、北京浦特伟业的串口服务... 内容的回复!你可以分段测试排除,到底是哪个环节无法通讯!


lyp82ndlf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 33回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:182
  • 注册:2016年6月06日
发表于:2016-12-28 17:51:12
7楼


回复内容:

对: 金兔子耳朵 回复内容:对: lyp82ndlf  现在有微耕的门禁... 内容的回复!

把门禁换笔记本接收数据是正常的。线路是通的。

奔腾吧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2016年6月02日
发表于:2016-12-28 22:22:41
8楼

这样估计不太行吧,十几台,通讯速度会跟不上的

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2016-12-29 12:38:11
9楼

可以,但是干嘛要集线器呢?是因为这个口是水晶头的?

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2016-12-29 13:32:17
10楼

可以,但是干嘛要集线器呢?是因为这个口是水晶头的?

不太阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2015年6月26日
发表于:2016-12-31 14:21:17
11楼

以前我见过,不可以惜没有看到程序呀。

罗永逸---王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:988
  • 注册:2007年2月28日
发表于:2017-01-03 19:03:05
12楼

可以用,常用的有宇泰的,可以咨询厂家

永发

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年6月18日
发表于:2017-01-27 17:12:27
13楼

S7200有专用的MODBUS库,调用这个很容易实现


lyq_eg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2017年3月19日
发表于:2017-03-22 23:35:42
14楼

1111111111111111111

hzhy71

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2008年7月12日
发表于:2017-08-28 15:50:19
15楼

可以直接挂485,如果距离远需要中继

刘褔刚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2017年4月05日
发表于:2018-06-04 07:57:31
16楼


回复内容:

对: 阿水--王者之师   10 几个 485 总线仪表应是没有问题的,直接挂... 内容的回复!

-------------------------

具体怎么接线,可以举个例子吗?十几个仪表需不需要用到RS485集线器?


程小贱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2016年12月14日
发表于:2018-09-28 17:31:47
17楼

急用通信~谢谢分享~


程小贱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2016年12月14日
发表于:2018-09-29 09:00:15
18楼

现在在做200这一块,很需要,谢谢

程小贱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2016年12月14日
发表于:2018-09-29 09:01:31
19楼

现在在做200这一块,很需要,谢谢

程小贱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2016年12月14日
发表于:2018-09-29 09:02:35
20楼

现在在做200这一块,很需要,谢谢