cp1HPLc,关于高速中断的问题,请高手解答 点击:591 | 回复:5



l0ading

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:6帖 | 120回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:697
  • 注册:2011年5月05日
发表于:2016-10-29 16:37:19
楼主

我用CTBL这个指令做中断时,用脉冲口0,高速计数0

当脉冲到一个值时,引起中断,脉冲完后,用A280.03复位A531.00,可是有时候A531.00 ON后,A270里的数不是零,导致我的第一次中断无法完成,第二次就会好了。断电后才为零,才能正常。

我想问一下,是不是只要A531.00 为ON,A270里的数就是0了,还是有什么其他条件。

请高手指教




kxyz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:222
  • 注册:2013年8月27日
发表于:2016-10-30 10:25:08
1楼

帮                                 顶

kxyz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:222
  • 注册:2013年8月27日
发表于:2016-10-30 10:25:35
2楼

再          顶

kxyz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:222
  • 注册:2013年8月27日
发表于:2016-10-30 10:30:56
3楼

                    

l0ading

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:6帖 | 120回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:697
  • 注册:2011年5月05日
发表于:2016-10-31 08:36:39
4楼

没人啊。。。。。。。。。

wanqihai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2011年1月09日
发表于:2016-12-21 19:25:26
5楼

我想提醒你一下,写程序时,条件不一样,结果就不一样,但有一点是可以的,就是只要A531.00 为ON,A270里的数就直接写“0”,是可以达成你的效果的。