触摸屏和三台PLC还有37台温控通讯 点击:794 | 回复:6



eedcsinacom

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2011年5月29日
发表于:2016-10-17 20:32:08
楼主

各位好,最近有一个问题想请教大家。希望有经验的朋友能给点意见和方法,谢谢!

现在有一台设备,PLC用的是松下的FP-XH C60T(三台),触摸屏用威纶的MT8102IE,温控以前没有用过,准备用

神港的带485通讯的。现在就是要想要把所有的PLC,温控器的数据都在触摸屏里设置。目前我的想法是,三台PLC

用通讯模块连起来。然后和触摸屏通讯;另一路把所有的温控器再用485和触摸屏通讯。不知道这样行不行?

之前有用过威纶的屏MT6070IH2和国产的5台温控器通讯(价格210),速度非常慢,读取有时候延时6,7秒。所以

比较担心这样行不行?

还有另外一个问题,就是想把三个PLC寄存器的参数通过触摸屏的USB口保存在U盘里,然后把这台机的数据复制

到另外一台机上,这个可以做到吗?怎么做?

以上问题,最好有程序样例。谢谢各位!



楼主最近还看过



乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2016-10-18 00:08:23
1楼

轮询通讯访问数据,慢是必然!

建议PLC用485带一部分触摸屏用485带一部分,PLC跟触摸屏用422通讯

水中的蓝天_55

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:55帖 | 1688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13063
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2016-10-18 08:33:29
2楼

可以选用一款嵌入式触摸屏。

纵横军团-棋影

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2016-11-07 21:25:08
3楼

楼主的问题解决了吗?!

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 71回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:527
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2016-12-19 09:25:52
4楼

那么多仪表,还是用个专门的通讯协议比较好

eedcsinacom

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2011年5月29日
发表于:2017-03-27 08:57:38
5楼

这个项目现在又改方案了,没有那么多温控。

hanhuachizi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 234回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:665
  • 注册:2011年2月06日
发表于:2019-01-29 10:38:48
6楼

兄弟,这个项目搞好了吗?我们厂现在也搞,能否发一份参考一下。