各位好!
最近帮别人改造一台设备,有几台变频器通过RS485控制启停、正反转及加减速;
控制架构如下图,问题点
1.这种控制是否可靠、稳定;
2.我在系统启动时要检测,各台变频器通讯状态(比如:PLC发出广播指令,收到的回答),程序如何写??
3.在正常工作时如果变频器故障或通讯中断,如何检测??
明记此刻
首先楼主你的问题可以通过plc给变频器进行控制的,是比较可靠稳定的。
检测变频器的的通讯状态的程序可以用modbus协议的指令写,MODR进行读取变频器的频率,slave是变频器的站号,code是功能码,read是变频器频率地址(具体查询楼主你用的变频器的说明书),N是写入数据的个数,用的波特率和资料格式根据变频器上的设置
,port指的是通讯端口;写入频率数据用MODW指令,用法和一样。M0和M10就可以检测变频器通讯是否中断