smxpn
以前一直用MCGS触摸屏,感觉还可以,性价比比较高,而且简单易上手,最近使用西门子SMART做以太网通讯后,发现了他的一个重大缺陷,作为触摸屏,竟然占用西门子PLC编程软件的编程通道,原来用ppi通讯的时候倒是没关系,以太网通讯也这样就不合理了,这不是把以太网的优势彻底抹杀了吗。我咨询了威纶通的客服他们说是不存在这个问题的,MCGS在这方面还需加强啊,不能只卖产品不顾服务啊
龙星天夏
型号不一样的,有带以太网口的屏
liuguangfeng2014
没听明白你说的什么意思,以太网是互不干涉的。
taylor530
你这黑的一点水平都没得啊
dalianliu
。。。。。。。暂时还看不懂。。。。。。。。。。。。。。。
zx14367
在屏和plc之间加个交换机,电脑连接交换机,就连接不上屏了,PLC也连接不上。。。
确实有这个问题,我以前调试MCGS的时候都得自备一个笔记本,先用笔记本调试PLC,等PLC调试完成后再断开笔记本,连接触摸屏调试。确实有点麻烦。
我都是屏、PLC、传感器、电脑都接到一个交换机上,相互没有影响
lds514
驱动的问题,问他们客服要一个最新驱动就好了
hawk_huang
嗯,这个还真不像3楼的兄弟说的在黑MCGS,的确是这样,我也用SMART做过一个项目,为了调试方便带了一个无线路由器,这样电脑就可以不用线和PLC与屏联接了,可当屏与PLC通讯后PLC程序就下载不了了,断开PLC与屏的通讯后就可以下载,这一点是个很大的问题。
徐俊成
对的啊我也发现了这个问题啊啊啊啊!
巴山咸人
是真的吗?这个问题有解决吗?
left-handed
同样的问题关注中
sunshine5178
既然大家都发现这个问题了,相信昆仑会很快解决的!
断肠人在刷牙123
既然大家都发现这个问题了,相信昆仑会很快解决的
千里眼
已经解决了。
去找供应商下载个最新的SMART驱动。或找我要。
原来的驱动占用了PLC的PG连接,PLC的PG编程连接只有一个,改成OP连接,可以支持多个。并且可以同时编程软件连接
function888
原来是这样啊,多谢楼主分享
fdj918
kaiyue
K1233333
多谢楼主分享,后续期待您的大作
jdwxaihaozhe
多谢楼主分享,学习一下。