求教MCGS报警条的设置 点击:4711 | 回复:6



y6843

    
  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:79帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:891
  • 注册:2003年9月05日
发表于:2016-07-06 22:48:42
楼主

各位高手,我在用MCGS做画面,其中有个走马灯的报警滚动条(报警条),放在主画面上用于提示报警信息,我在实时数据库中将变量的报警属性组态好后,发现报警信号来了,报警构件里能看到但是报警条中没有反应,请高手指教MCGS的报警条要如何设置?或者是变量要如何定义才能在报警条上显示出走马灯式样?(我的问题应该是变量设置上的事,报警条不须要设置)




y6843

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:79帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:891
  • 注册:2003年9月05日
发表于:2016-07-07 13:40:24
1楼

已解决,少设置一步!

期待黎明

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 286回
  • 年度积分:182
  • 历史总积分:3920
  • 注册:2014年11月19日
发表于:2016-07-13 14:27:20
2楼

报警条是用组对象连接的

wsdxx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2011年1月21日
发表于:2016-07-16 09:27:41
3楼


回复内容:

对: y6843 已解决,少设置一步! 内容的回复!少哪一步啊,我的也是,同样加的一个报警组进去的,报警组里共两个报警,但是报警条里就只有一个报警,还有一个报警不显示,不知道什么情况

dingyji

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2015年10月20日
发表于:2016-11-10 14:44:31
4楼

我刚接触这个产品,学习一下,谢谢

dingyji

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2015年10月20日
发表于:2016-11-10 14:47:16
5楼

我刚接触这个产品,学习一下,谢谢

zhangbangguo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2016年4月27日
发表于:2016-11-11 10:28:20
6楼

应该是一个移动点要设置,移动方向和移动数


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师