变压器被水淹了,从新做完耐压电阻测试,还是送不上电 点击:1018 | 回复:5



YHJC0521

    
  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:35帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2014年8月07日
发表于:2016-06-28 18:22:24
楼主

新建的配电室,前几天配电室被水淹了,水位高度1200mm,    高压柜2台进线出线,变压器干变1250KVA,甲方要求电业局做了高压柜,电缆,变压器的实验,实验都没有问题,电业局把高压电送了过来,配电室高压进线柜合闸没有问题,可出线柜一合闸,变压器自身的温控过了几分钟就报警,温度显示80多度,过了不到一分钟,尽然越级跳闸了,把配电室高压进线前段的箱式变电站内的出线柜给越级跳闸,求高人指点,是否有类似的情况给个建议,谢谢




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2016-06-29 08:18:05
1楼

高压合闸后检查高压电流是否正常,连续运行4小时正常再送低压带载,监测低压电流,低压如果超载检查低压部分

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-06-29 08:24:11
2楼

变比试验过了吗?是不是有匝间短路。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-06-29 08:40:49
3楼

干式变压器的绝缘很好的,水应该进不到线圈里面,所以试验没问题--这个也说明线圈正常。但是温控测量回路你们是不是没有测试,然后就送电了,然后测试的东东短路引起呢?

wayaj

  • 精华:30帖
  • 求助:95帖
  • 帖子:5269帖 | 8770回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28783
  • 注册:2020年5月25日
发表于:2016-06-29 08:49:58
4楼

变压器自身的温控过了几分钟就报警,温度显示80多度,检测一、二绕组电流,分出一、二次原因;一般匝间绝缘下降,产生损坏。可加低压,去湿气;进行恢复。已损坏严重,只有更换。

海阔天不空

  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:64帖 | 341回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:6993
  • 注册:2014年8月08日
发表于:2016-07-30 10:07:00
5楼

吸收比测了没有?估计还是进了水了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师