Eland丨
想要达到的要求:编码器连接计数器之后,编码器动作发送脉冲,计数器根据接收脉冲显示实时长度。目前遇到的问题是,编码器动作停止之后,计数器显示数值仍然无限减,近距离测试没有问题,线路已经换过还没有解决,计数器和编码器都是好的,已经测试过,麻烦大神帮忙~下面是计数器的手册
机器熊
你这个情况估计是编码器停下后仍然有细微的摆动引起的。不太建议你编码器直接连计数器,因为计数器的功能比较简单,编码器摇摆时就会产生误计。
乖乖小笨熊
计数端加一个PF级别的小电容抑制干扰,
通讯网
计数器直接加编码器不行,除非你只用Z相脉冲。。编码器一般频率较高,计数器反应不过来或者计数失误。。
REDBULL
可能是线受到了干挠,编码器线的周围有没有变频器的线,如果有,把他们分开,或者把编码器的线穿一根金属管接地
或者把编码器线穿一根金属管,
李纯绪
看了这计数器手册,一个计数器弄那么复杂干嘛。
没有输入A、B脉冲功能的计数器,在这没用。
如果只用Z脉冲能保证长度测量精度,还能凑合用。
正确用法是A、B脉冲送到PLC高速计数端,PLC编程处理。
回复内容:
对: 乖乖小笨熊 计数端加一个PF级别的小电容抑制干扰, 内容的回复!
手上只有很大的电容不知道行不行
对: 李纯绪 看了这计数器手册,一个计数器弄那么复杂干嘛。没有输入A... 内容的回复!
现有的只有DVP-14SS2 PLC,需要加拓展模块吗
加了两个比较大的电容A脉冲接0V,B脉冲接0V,效果很好,谢谢